GB/T 5023关于聚氯乙烯绝缘电阻试验对水温的要求是不是就70℃和90℃两种?
5023.1的表3 电性能试验要求,条款4.1对水温没有做出具体要求,而是说见5023.3和5023.4等表格http://up.fzlhi.cn/www.1234la.com/www.1253003.com/1253322000x987148913.jpg
那是不是就是70℃料水温设定就是70℃,90℃料水温设定就是90℃?
http://up.fzlhi.cn/www.1234la.com/www.1253003.com/1253323774x987148913.jpg
http://up.fzlhi.cn/www.1234la.com/www.1253003.com/1253323807x987148913.jpg
在每一种型号的综合数据和试验项目表格内都有明确要求啊,写多少就是多少 从5023.1、5023.2到5023.3等,不管是表格还是文字,都没有明确要求水温是多少度 例如: 52,53测试时水温为70度56 ,57 测试时温为90度 GB5023.1-2008中有明确表述http://C:\\Documents and Settings\\Administrator\\My Documents\\My Pictures\\绝缘.jpeg 一般对于电线来讲,工作温度如果是70℃,可以省略不标,如01BV 02RV;
如果工作温度不是70℃,则必须标出,如BV-90, RV-90等;
而绝缘电阻是根据工作温度来绝缘的,如果是70℃线,则在70℃水域中测绝缘电阻,如果是90℃线,则在90℃水域中测绝缘电阻。 多谢,看来是这么回事 这类问题仔细看标准就可以了。
页: