xuefui2008 发表于 2009-9-16 16:56

传导干扰整改方案

对于EMI的骚扰电压测试中150K到5M内出现峰值和平均值都超标的情况,这里多为传导干扰超标,可以把加大共模电感和共模电容值,多数就可以有所改观,对于220V家用电器,一般选用0.47uF~1uF的X2电容配合2~5mH的共模电感使用,便可很好的消除骚扰电压测试中150K到5M内出现峰值和平均值都超标的情况

POSO 发表于 2010-5-7 21:21

那如果是10M到30M之间高频段出现超标的情况应该如何整改呢?

yuqijun 发表于 2010-6-1 09:38

通信电源DC-DC还有AC-DC测传导过不了,什么方法都试了,还是过不了,你们有什么好的建议吗?

sandy007 发表于 2010-6-22 22:04

高频的过不了,主要是屏蔽。
相信外壳是金属的,那反在出线口想办法,加小小Y电容,或绕磁环,或将滤波器屏蔽起来。
页: [1]
查看完整版本: 传导干扰整改方案