hiker 发表于 2009-9-14 16:36

接地端子的问题

请高手指教附件图片是否符合IEC60598-1的接地要求.

bowking 发表于 2009-9-14 16:57

防滑墊片呢!?

zjlncpbs 发表于 2009-9-14 17:05

这种螺丝是自带垫片的,可以不用垫片不

gree76 发表于 2009-9-14 17:19

不要用绿螺丝,怪怪的,用的螺丝是典型的美规接地用螺丝.欧规没这个要求.
螺丝本身要防锈.
螺丝及接地金属面要是裸金属等等

雨花石 发表于 2009-9-14 17:19

1. 上面那是接地符号? 如果不是得加一个
2.测量接地电阻

zjlncpbs 发表于 2009-9-15 08:17

首先我觉得这个就不是接地“端子”,同意三楼的观点

yong2009 发表于 2009-9-15 11:27

对啊,一看就是美规的风格,不是欧规的

heymutwo 发表于 2009-9-15 13:02

自攻螺丝要用2颗

grace334567 发表于 2009-9-15 14:14

我看图上所示也是按美规要求的接地,导线也是美规线。还标了个G,不符合欧规的要求,两种不同体系标准的要求,放到一起说没什么意义

renxuefei000 发表于 2009-12-19 09:31

你这个有想欧规又像美标的   用的螺丝是绿色的美标   但是又有接地标志欧规
页: [1] 2 3
查看完整版本: 接地端子的问题