billma 发表于 2009-9-13 16:47

UL电线VW-1燃烧设备零部件

UL电线燃烧机要求部分部件美国原装进口,具体哪些?

菜鸟他大哥 发表于 2009-9-13 16:51

那个点火针不应装在喷灯的上面,会影响火焰的。我们以前GB燃烧也是这样的,不好,后来拆掉改用打火机,还可靠点。那个压力管看过别人的,是U型的,不知道有什么差别

consely 发表于 2009-9-14 08:44

没见内部夹具,不能肯定是不是只能做VW-1试验

还测温铜头也没有?

cynthialee 发表于 2009-9-14 09:30

引用第0楼billma于2009-09-13 16:47发表的 UL电线VW-1燃烧设备零部件 :
UL电线燃烧机要求部分部件美国原装进口,具体哪些?

burner, ,还有U型管,一些塑料管子, 采购的时候是一套的,不能单独买Burner也不能单独买U型管. 而且UL规定是只能跟一家购买,在UL标准里面有规定.

P.S.: 点火针就是在喷头上面的.

cynthialee 发表于 2009-9-14 09:31

另外VW-I测试,我记得下面铺的棉花层得圆形的,而且面积大小有规定.

billma 发表于 2009-9-15 16:39

问了美华,燃烧嘴(喷头)、火焰调节块(传感头)需指定进口,流量计、压力表可以其他质量过关厂家的。

菜鸟他大哥 发表于 2009-9-15 23:45

UL1581里面好像只说了喷灯有厂家,其他的好像没有规定的

consely 发表于 2009-9-16 08:20

引用第5楼billma于2009-09-15 16:39发表的:
问了美华,燃烧嘴(喷头)、火焰调节块(传感头)需指定进口,流量计、压力表可以其他质量过关厂家的。

流量计一定要用进口的不假,国产的不行,计量过不了,特别是玻璃转子式,如上图中那个.

传感铜头方面不敢苟同,进口的也过不了计量,曾对比过几个进口货,过不了广告,

喷头无所谓,国产进口都行,无论哪家的,记得一点,灯口位置需要45度*1MM的倒角,
页: [1]
查看完整版本: UL电线VW-1燃烧设备零部件