adwardliujg 发表于 2009-9-3 22:01

EN60598-1 里接地的一个问题

3.自 攻 螺 钉 用 作 提 供 接 地 连 续 性 时 应 至 少 2 个, 并 在 正 常 使 用 中 不 受 干 扰。

请问这个怎么理解?为何不是一个,理由呢?

多谢

af204 发表于 2009-9-4 09:45

新标准里规定,自攻螺钉可以是一颗,但要能符合规定的螺钉扭矩试验,符合标准第4.12条就行

kirk630330 发表于 2009-9-4 11:25

楼主您好, 您的问题于TUV的外训中也多次的提到, 我也针对此问题与他们的工程师讨论过, 他们的看法是为, 要逹到两颗自攻螺钉是不可能的(依规范要求), 而这个问题在安规网里也被提及, 故不论如何不建议您用此方式来做接地.

极度郁闷中 发表于 2009-9-5 20:07

自攻螺钉是不稳定的,一般自攻螺钉都是用于灯具的安装,而接地规定要有接地连续性,用一个自攻螺钉来接地容易松动,接地连续性不过。

jjlamshushushu 发表于 2013-8-22 10:27

af204 发表于 2009-9-4 09:45 static/image/common/back.gif
新标准里规定,自攻螺钉可以是一颗,但要能符合规定的螺钉扭矩试验,符合标准第4.12条就行

新标准是哪个版本哪个章节有这一说?
页: [1]
查看完整版本: EN60598-1 里接地的一个问题