请教在GB4793.1中的6.3.1正常条件下的值
在GB4793.1-2007中的6.3.1a)正常条件下的值:被测设备或仪器是否需要将接地断开。我们在检测时如果地线没断开,测量值很低,一般0.0几V,如果地线断开,测量值是20几V,都符合标准的要求。 6.3.1正常条件下测量就可以了,在6.3.2测量单一故障下的接触电压,就需要断开地线。如果这个时候电压超标了,那就测量接触电流了,(电容量的测量看极间电容大小来考虑需不需要测量) 参考实验地是指大地。地线安装(供参考最好按电工手册要求进行安装):
【准备材料】
• 铜板 50×80(CM),厚度3mm
• 大于10多股铜线(长度根据实际情况定)
• 辅助配件(线码、釘、固定铜板与线的成套螺丝、铜棒或镀锌钢管(有固定孔)、套线铁管或软管)
• 木炭、工业盐
【开挖方法】
• 在距离建筑物>1米处选一潮湿地方,挖 1 米至2 米见方 , 深3 米;埋入铜板并在其周围打入铜棒(4 根 1-2米,均匀分布)或镀锌钢管 (一头削尖 , 一头钻孔) 插入地下;
• 用大于10多股铜线将多根铜棒(或钢管)与铜板连接起来(用点焊或用长螺丝绞死,其中一头升出地面).
• 用木炭及工业盐混合土逐层填埋,充分灌水,暴露处可用硬质软管进行保护。 呵呵。感觉楼上像是搞工程的,
页:
[1]