I类开关电源的次级输出接地,输入与输出绝缘问题
一直有个疑问,对于I类的金属外壳的开关电源,如果次级输出(低压)接地了,相当于与外壳连接,那么初次级之间要基本绝缘还是加强绝缘? 次级接地部分如果能通过接地测试 可以是基本绝缘即可! 我认为产品是属于一类产品,则只需要考虑基本绝缘. 基本绝缘,但是需要需要满足接地连续性测试,一般要求150A,很难满足的。 引用第4楼gasgas于2009-09-03 22:02发表的:基本绝缘,但是需要需要满足接地连续性测试,一般要求150A,很难满足的。
150A?你的接地电阻仪也太牛了吧? 引用第5楼小笨于2009-09-04 07:32发表的:
150A?你的接地电阻仪也太牛了吧?
一仪器能产生150A的电流,而不是我们平常用的接地连续性测试仪 关于楼主的这个问题我的看法也是这样的,满足接地,就是基本绝缘,不满足,就是加强绝缘 LZ说的是PELV电路,其与初级之间的距离满足基本绝缘即可,但需要考虑接地连续性测试,如果接地不可靠,那么该设计不符合要求
页:
[1]