wwwabcd 发表于 2009-8-28 08:00

低压电气装置短路试验

低压电气装置,250VAC, 如开关,母线,导线,接点,如果按照IEC60439-1 或IEC60439-
2 进行短路试验, 6000A电流,对试品会产生什么效果? 什么部位最容易损坏?

炎黃 发表于 2009-9-3 16:27

試樣會有爆裂、燒斷、起火的可能,連接迴路上阻抗最高的點較容易損毀

xiaoxiangtongzi 发表于 2009-9-3 19:09

还没怎么看明白楼主的问题,
250V
6000A电流测试。
是这样吗?
如果是这样的话,这个应该可以把导线瞬间烧融化了吧。
电器的各个连接点,铆接点,以及电路上铜截面积小一点的电路上。
应该会很快就会因为发热迅速引起烧断,或者将绝缘层烧熔化,起火,甚至发生爆炸。

不知实际测试有没有这么严重。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 低压电气装置短路试验