wally123 发表于 2009-8-27 13:53

请教小电机泄漏电流问题

功率为小于40W的罩极电机,按照GB12350安全要求做检测,第8章泄漏电流只介绍了做法,并没有限值.
JB/T4269也没有泄漏电流要求.但是又必须要求做泄漏电流测试.
请问下,哪位大哥知道限值怎么确定啊?

wwnw_007 发表于 2009-8-27 14:07

我的印象中是0.5mA哟

milighost 发表于 2009-8-27 15:20

最新的版本中是0.25mA

wwnw_007 发表于 2009-8-27 15:50

哦。是0.25mA的。是我记错了。谢谢版主。是II电机哟

wally123 发表于 2009-8-27 16:42

哦,是GB12350最新版本的吗?

caballo3157 发表于 2009-8-27 20:51

引用第2楼milighost于2009-08-27 15:20发表的:
最新的版本中是0.25mA

GB12350有替代2000版的最新版本实施了吗?

milighost 发表于 2009-8-28 15:14

引用第5楼caballo3157于2009-08-27 20:51发表的:


GB12350有替代2000版的最新版本实施了吗?
没有,不过应该快了。
这个是报批稿
http://www.angui.org/read.php?tid-32507-keyword-12350.html

lzl811125 发表于 2009-9-11 10:02

I类驻立式电动器具,,3.5mA。。。。泄漏电流!

II类,0.25mA。

405510553oo 发表于 2009-9-15 11:21

最新的版本是0.25mA版主要記得喔