hiker
发表于 2009-9-3 13:14
可以改变变压器的绕组的绕法看看.
bowking
发表于 2009-9-4 11:44
引用第10楼hiker于2009-09-03 13:14发表的:
可以改变变压器的绕组的绕法看看.
這跟方法不會使用說
只是這一個訊號是在開始負載後才有的
bowking
发表于 2009-9-18 15:01
拿出去外面實驗室 結果 QP都過 AV FIAL
請各位前輩跟我多多講一下如果整改呢
bowking
发表于 2009-10-1 09:34
mosfet上面是否可以做一些對策呢!?
皓月
发表于 2009-11-9 13:49
试试把Y电容从AC进来的地方往后面放一点,放在line filter后面看看怎么样
weilychen
发表于 2009-12-3 18:04
共模电感可以TRY下
sandy007
发表于 2009-12-15 08:48
看是否能在地线上绕磁环
从你的图看来,整个低频段都不怎么好,建议换个共模电感,再去调Y电容
sandy007
发表于 2010-1-28 11:47
改X电容变小,不是差模的成份更大吗?
可以考虑在接地线上绕磁环