2、如果保护地和功能地接在一起,是否测量功能地与可触及部件之间的接地电阻。[/
回答:1)因为功能接地回路预期不承担故障条件下的故障电流,可能无法承受接地阻抗测试的大电流,即测试可能烧毁连接线\\Trace\\连接器等
2)你这里说的保护地和功能地应该是指的保护接地点和功能接地点,如果承担保护接地功能,就应该经受接地测试,即测试该点和保护接地部件之间的接地阻抗测试,接地阻抗测试的目的有两个:一是检验保护接地回路的阻抗足够低,即使在故障电流流过时也不会有过大的压降,造成被保护接地的部件上出现危险电压,二是检验保护接地线路够强壮,即使在预期的故障电流流过时也不会被烧坏
回 楼主(chenjingchao) 的帖子
同楼主问 楼主明白了么