hdf590 发表于 2013-10-2 16:39

又翻出来了当年的这个问题,结果实Pass~
结论环境允许使用的温度是85C,开关材料的温度是110C,所以开关没问题

fengxinzi 发表于 2013-10-2 20:49

所需要监测的点位是开关附近5mm处的环境温度,而不是本体。

chenqiminggdou 发表于 2014-1-9 22:45

环境温度是测试元器件5mm处的温度,而元器件表面的温升则测试元器件的表面温度,一般元器件的表面温升都会比测试到的环温高。

sky0805 发表于 2014-1-10 10:50

Failed啦...已經超過了~

binbinguo 发表于 2014-1-11 09:10

hdf590 发表于 2013-10-2 16:39 static/image/common/back.gif
又翻出来了当年的这个问题,结果实Pass~
结论环境允许使用的温度是85C,开关材料的温度是110C,所以开关没 ...

我有遇到过这个问题,结果确实是pass.

sky0805 发表于 2014-1-14 17:30

這時候樓主只能降低工作環境溫度...才能符合測試條件溫度囉~
页: 1 [2]
查看完整版本: 温升测试,开关元件有UL认证,Spec说明使用温度Max85度,实际测试元件表面温度100度