gzm-happy 发表于 2009-7-30 10:34

关于浴室灯具

在中规灯具中,如果灯是IP20的,可否标为浴室安装(我在说明书里标一些警告语,如离喷头多远等),各位请教了

gzm-happy 发表于 2009-7-30 15:09

快来人呀

4sea 发表于 2009-7-30 17:23

要参照国标GB 16895.13(特殊安装或场所的要求 装有浴盆或淋浴盆的场所)及相关的建筑物电气安装标准GB 16895系列.
也可以直接看IEC 60364-7-701.
这些标准对浴室内的电气安装有详细规定. 最好看最新版本的,新老标准还是有不少差异的.
上述这些标准在安规网上都能找到

小鸭的天空 发表于 2009-7-30 17:33

看IEC 60364-7-701,要视安装区域采用不同防水等级.

gzm-happy 发表于 2009-7-31 14:08

真不好意思,上述标准我也没有,我只想知道我的灯具可否这样标

wwnw_007 发表于 2009-7-31 15:08

不可以的,楼主。标准明确规定啦!IP20如何能使用于潮湿的浴室呢?

彭中委 发表于 2009-8-4 19:29

普通的灯具都为IP20
关于浴室灯具要做到IP44标准

wwnw_007 发表于 2009-8-4 20:16

浴室灯具至少需要IP44啦!

barondavids 发表于 2009-8-6 12:02

引用第7楼wwnw_007于2009-08-04 20:16发表的:
浴室灯具至少需要IP44啦!

我认为不是这样的,不是至少IP44,按照安装区域。可以有更低的。

4sea 发表于 2009-8-6 12:05

IEC 60364-7-701中规定比较复杂,对不同距离/不同高度/以及是否含淋浴器是否有浴盆,所允许安装的电气产品IP要求都是不一样的
不能简单的说IP20灯具就不能安装在浴室内,要看具体环境条件和灯具防触电等级.
标准里对防固体进入并没有特殊要求,IP2x以上通常就可以了.