moonxu 发表于 2009-7-27 11:40

电源线的插片标准含铜量最低是多少?

如题,引用哪个标准。
谢谢解答者。

micshang 发表于 2009-7-27 12:56

GB2099中第26.5条是否适用?

guanyf0529 发表于 2009-7-27 13:31

它说的那个镀层有点意义

guanyf0529 发表于 2009-7-27 13:32

可以跟据镀层来定镀层不可以超

guanyf0529 发表于 2009-7-27 13:35

标准含铜量它尺寸直径都有的不能说含铜量 除了镀层不全是铜了

moonxu 发表于 2009-7-27 14:23

UL310说的是“约70%铜+30%锡的合金。GB2099(只看到报批版)说的是含铜58%的合金。EN系列(还没找到)的好象是说含铜80%以上。这使我非常的困扰的。

生产为了降低成本设想当然的含铜越低越核算的。希望知道的能否告诉一下。

谢谢大家顶力相助了。

nw-interfans 发表于 2009-7-27 15:21

NFC61314和IEC60884-1黄铜插销的材料必须为ISO1639规定的CuZn39Pb2-M;而VDE0620规定为CuZnPb2,材料编号CW612N.

keyou 发表于 2009-7-28 09:04

引用第6楼nw-interfans于2009-07-27 15:21发表的:
NFC61314和IEC60884-1黄铜插销的材料必须为ISO1639规定的CuZn39Pb2-M;而VDE0620规定为CuZnPb2,材料编号CW612N.
IEC60884-1和VDE0620并未如上规定

jeremyho88 发表于 2009-7-28 13:35

还是有规定的

nw-interfans 发表于 2009-7-28 20:44

NFC61314和IEC60884-1黄铜插销的材料必须为ISO1639规定的CuZn39Pb2-M;而VDE0620规定为CuZnPb2,材料编号CW612N,上述都是在第20章分断容量中将到。
页: [1] 2