孟云房 发表于 2009-7-25 15:05

几个关于BS 1363-1的问题

一,10章,接地措施
    是否要测接地端子/端头至接地导线最远端的距离?
    我个人对标准理解为,分别测量接地端子/端头——接地金属件,接地插销,接地导线,不知对否。

二,11章,端子和端头
    11.6条款,端子螺钉的标称外径应不小于3mm或6BA。
    6BA的英式螺纹,外径大约多少mm?

三,12章,插头结构
    12.2条款,对于图4a中的插销倒角,有两个倒角斜度,即58~62度和60~80度,这两个角度是只对接地插销适用,还是对接地与载流插销都适用?

    12.5条款,对通过熔断器架把熔断器保持在位的不可拆线插头,需满足如下两个要求之一:(内容略)。象国内常见的不可拆线插头,是否不需满足该条件,因为不是保持熔断器在位的,保持在位的是装在插头内的熔断器夹。不知是否正确。

四,16章,温升
    求能购买到温升设备和校准熔丝的国内厂家。

   

guanyf0529 发表于 2009-7-25 15:40

12.2的倒角应保括接地

dgliujian 发表于 2009-7-25 16:58

12.2 两个倒角斜度,即58~62度和60~80度,对接地与载流插销都适用

nw-interfans 发表于 2009-7-25 18:39

一,10章,接地措施:
   BS1363-1我个人理解是:条款上并没说测最远还是最近端,而是强调连接在一起的接地金属件 的电阻不超过0.05欧姆。
二,11章,端子和端头:6BA的英式螺纹是英制电器螺纹,钻孔直径为2.4到2.5mm。
三,12章,插头结构:58~62度和60~80度的倒角对接地,L,N极均适用。
四,16章,温升设备:现在网络这么发达,在网上搜搜有很多。

孟云房 发表于 2009-7-25 22:20

回 nw-interfans
一,10章,接地措施:
   b) for metal parts connected to an earthing terminal or earthing plug pin, by the following test.
A current of 25 A ± 0.75 A, derived from an a.c. source having a no-load voltage not exceeding 12 V, is passed for s between the remote end of the protective conductor of a 3-core flexible cord (cut to a length of 150 mm ± 5 mm measured from the nearest edge of the earthing pin) and the remote end of the earthing plug pin and any accessible metal part intended to be earthed,
      b)项总要求是连接到接地端子或接地插销的金属部件,但中间在描述过程中出现了“150mm三芯软线的最远端”,是否需要测量?如果象国标或IEC测量,根本就不会涉及到接地导线。

二,11章,端子和端头:6BA的英式螺纹是英制电器螺纹,钻孔直径为2.4到2.5mm。
    测量时如何进行呢?测量螺纹孔的内径吗?在2.4~2.5之间?
    我觉得标准条款是讲端子螺钉,没涉及到螺纹孔。
    Terminal screws shall have a declared outside diameter of not less than 3 mm or be not smaller than 6 B.A.

jeremyho88 发表于 2009-7-25 23:10

最远端?翻译有问题吧。
就是地线pin到150mm导线处的电阻不超过0.05欧姆。
6BA你可以查BS93-2008,外径大约是2.8mm

孟云房 发表于 2009-7-26 15:51

12.5 In non-rewirable plugs, where the fuse link is retained by means of a fuse carrier, this device shall be either:
a) non-detachable during normal replacement of the fuse link; or
b) readily identifiable in relation to its plug by means of marking.

象国内常见的不可拆线插头,模压插头内部有卡型熔断器座,熔断器穿过熔断器夹的孔,然后卡在熔断器座上。
是否不需满足该条件,因为不是保持熔断器在位的,保持在位的是装在插头内的熔断器座的夹头。不知是否正确