dragonlx 发表于 2009-7-23 13:34

开关型变压器中薄层绝缘的耐压测试

请教大家两个问题
1. 在GB19212.1及19212.18中,26.3条及26.103中的对薄层绝缘要求是否针对变压器不同绕组层之间的胶带?
2. 如果都是针对胶带,那么标准26.3中要求对层数的三分之二进行芯轴测试,施加5.5kV的试验电压,26.103中要求对于加强绝缘,任意两层应能通过加强绝缘的介电强度试验,这两个要求是否重复?即是否会出现对于同一部件要打两次不同数值耐压的情况?

junpi 发表于 2009-7-23 18:27

针对上面的两个问题,回答如下:
1.在GB19212.1及19212.18中,26.3条及26.103中的对薄层绝缘要求包括变压器不同绕组层之间起加强绝缘作用的胶带,以及初次级之间、初次级与中间体金属或者外壳之间起加强绝缘的胶带;
2.在26.3中要求对层数的三分之二进行芯轴测试,这个层数可能为5,6层,然后进行芯轴测试,而26.103中要求对于加强绝缘,任意两层应能通过加强绝缘的介电强度试验,这个测试电压是不相同的. 如果出现同一部件打不同的电压,你用高压进行测试就可以了,没有必要进行两次

dragonlx 发表于 2009-7-27 13:16

呵呵,我就是在检测报告中看到一份检测报告里面,同样部位的胶带,一个2层打了5.5kV,一个两层打了3640V,感觉有点奇怪,谢谢回答!!
页: [1]