承载电流
在工作中经常有客户问:贵司某某号线能承载多大电流啊?真提犯难啊!找了一些资料都没有一个明确的计算方法.用电压除以电阻,好像不合理.请高手们指点指点.这到底该怎么计算?怎么去和客户沟通?谢谢了! 我们常用的电子线10AWG(30A),12AWG(20A),14AWG(15A),16AWG(13A),18AWG(10A),20AWG(7A)等. 怎么计算出来啊?不可能这样硬背吧!这样有时无法和客户沟通. 此网站上有:http://www.angui.org/read.php?tid=53071 電線額定載流量的計算要考慮很多因素,比如用途、絕緣材質、使用環境...等, 可以參照IEC60364-5-X系列標準的說明。 1.5的一般用途在16A1.0的一般是10A这是大概规定吧使用范围 1.5的一般用途在16A , 1.0的一般是10A这是欧规线和IEC一般这样规定;而美洲一般是多少AWG,无论是线材还是电源线。 引用第4楼炎黃于2009-07-25 10:31发表的:
電線額定載流量的計算要考慮很多因素,比如用途、絕緣材質、使用環境...等, 可以參照IEC60364-5-X系列標準的說明。
4楼说的对,我也是按此资料。 谢谢了.先去看一下