zjlncpbs 发表于 2009-7-30 12:35

变压器的绕组绝缘等级在什么标准里有提到,并且在什么标准里有要求

lgs8317 发表于 2009-7-30 22:27

铜质绕组 85K

wyt1359 发表于 2009-8-3 20:20

个人认为:

1,首先变压器SPEC.必须有此变压器的绝缘温度等级描述,即CLASSA,E,B,F,H.如果没有描述,自动认为是CALSSA的变压器。
2,如果没有相应说明,自动默认是CLASSA的变压器。同时此变压器的所有组成材料的自身温度一般也要满足对应温度等级的要求。如果有明确的温度等级说明,那么其自身材料不一定都要大于其绝缘系统的温度等级,只要在此绝缘系统中有对应材料就OK(满足1446的实验已经评估过了)
3,对于功能绝缘的所有变压器和电感。在做温升测试,使用热电偶测试法时,不需要减去10度。
4,对于TUV的认证,符合UL1446不是取得TUV认证的充分条件,所以不需要满足1446的绝缘系统。只需要将其所有组成材料中温度最低的材料作为此变压器的温升上限值。并将其对应到CLASSA,E,B,F,H的等级中去。