如何设定UL 电源线高压中的电流
请教一下:SVT 18/2C 105C配插头,长度为8M,我们客户在打高压的时候为1500V ,0.5mA ,1分钟,高压打不起!只能打得起900V而已....我查过UL817中,并未有提到要电流需设定打多少....
请问:线材越长,对电流会有所影响,对设定的电流有什么要求?如何设定?在哪一个标准中有说明到? 这个目前应该没明确规定,对于5到10M的,你完全可以主设定为2mA 甚至3mA的啦。
线起长,务必越大 对于漏电流\\电压,绝缘电阻,这三个之间的关系是什么样的?