zheng1980 发表于 2008-4-15 15:15

电机国家标准GB755-87规定的火花等级如下表(已取消)

火花等级      电刷下火花程度      换向器及电刷状态
1            无火花                换向器上没有黑痕及电刷没有灼痕
1—1/4          电刷边缘大部分有点状火花(约1/5至1/4刷边只有断续几点)      
1—1/2          电刷边缘大部分(大于1/2刷边)有连续的较稀的颗状火花      换向器少年宫有黑痕,但不发展,用汽油擦其表面即能消失,同时在电刷表面有轻微灼痕
2      电刷边缘全部或大部分有连续的,较密的颗粒火花,开始有断续的舌状火花      换向器上有黑痕,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕,如短时出现这一火花,换向器上不出现灼痕,电刷不烧焦或损坏
3      电刷整个边缘有强烈的舌状火花,伴与爆裂的声音      换向器黑痕较严重,用汽油不能擦除,同时电刷上有灼痕。如在这一火花等级下短时运行,则换向器将出现灼痕,同时电刷将被烧焦或损坏
可以看出,GB755-87标准规定的火花等级,是用两种方法加以判别的,一是电刷下火花特征,即火花大小、亮度和密集程度;二是火花对换向器表面和电刷的损害程度。
在上述火花等级标准中可以看出,1级和1—1/4级是无害火花,1—1/2级火花虽然在换向器和电刷表面产生轻微灼痕,但仍允许长期运行,不致造成对电机的威胁,2级火花的电弧能量较大,会造成对换向器和电刷的灼伤,只允许在过载时短时出现,3级火花是危险火花,它能导致环火事故,不允许经常出现。
关于换向火花允许等级,国内各制造厂和使用单位,通常规定如下;从空载到额定负载,换向火花应不大于1—1/2级;在最大工作过载时,换向火花不应大于2级,这种规定实际上是认为1—1/2级以下的火花为无害火花,因此允许电机长期连续运行,2级火花是有害火花,只允许在过载时短时出现,3级火花则是十分危险的,有可能导致环火,不允许经常出现。
当支流电机采用晶闸管供电时,换向火花通常会比电池或机组供电大一些,原因是晶闸管供电电动机火花中含有交流分量,用眼睛观察到火花亮度虽然大一些但是实际上其电弧能量较小。
(说的很对,就是这样判断的)

tianchi0305 发表于 2009-10-14 18:19

谢谢提供参考

horryjohn 发表于 2009-10-29 08:17

谢大家的分享!

ctss 发表于 2009-11-2 09:38

谢谢分享!太有用了
页: 1 [2]