keyou 发表于 2009-7-11 16:10

BS插头接地电阻测试之电气知识疑问

BS 1363-1标准10条款:对接地插脚的连接进行接地电阻测试。
要求为空载电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚。
但根据电气常识,如此电压电流空载时,因短路肯定起火。但实情是:一般情况,没有起火,即没有短路,那有如何连接的?
请高人赐教。

wwnw_007 发表于 2009-7-11 16:30

引用第0楼keyou于2009-07-11 16:10发表的 BS插头接地电阻测试之电气知识疑问 :
BS 1363-1标准10条款:对接地插脚的连接进行接地电阻测试。
要求为空载电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚。
但根据电气常识,如此电压电流空载时,因短路肯定起火。但实情是:一般情况,没有起火,即没有短路,那有如何连接的?
请高人赐教。
要求为空载电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚,是接地电阻仪的要求啦

keyou 发表于 2009-7-11 16:46

引用第1楼wwnw_007于2009-07-11 16:30发表的:

要求为空载电压不超过12VAC、25A通过黄/绿线与接地插脚,是接地电阻仪的要求啦
我知道是标准的要求。
但这不就短路了吗?

keyou 发表于 2009-7-11 16:54

明白了

nw-interfans 发表于 2009-7-11 20:23

在接地体和任何易靠近的将被接地的金属部分之间,和插入接地插座的接地插头和接地体之间,加上空载不超过12V的25A±0.75A交流电源,时间是60+5s;电阻不超过0.05欧姆
页: [1]