wally123 发表于 2009-7-8 19:51

导体电阻测试

各位大虾在做GB12706电力电缆时导体电阻具体怎么做啊,用什么相应标准?
因电力电缆比较粗,用带夹头的微欧计测试不知道准确么

sinmk 发表于 2009-7-8 20:13

可以直流电桥测试导体电阻

wally123 发表于 2009-7-8 20:23

可以用小电流电阻测试仪测量电阻么?规定了一定用电桥么?另外小电流电阻测试仪的夹头(夹头较小)夹电力电缆是否准确?

jeremyho88 发表于 2009-7-8 20:29

电桥很准确。
夹头的尺寸和位置非常之重要,否则会因接触电阻而导致测试结果完全没有参考价值,这个对于大截面,极小电阻的情况尤为突出。所以建议使用用专用夹具
必须理解四线测试的方法

peter1715 发表于 2009-7-8 20:43

用万用表可以测试啊

wally123 发表于 2009-7-8 20:58

主要是测试的时候感觉不稳定,第1次测大概0.13毫欧,第2次测0.16毫欧,第3次测0.15毫欧,如果换算成二十摄氏度下的可能超过限值,小电流电阻测试仪是采用开尔文测试夹测试,有没有可能测试夹在夹大截面(150平方)会有偏差?或者本身铜导体的材质有问题?

jeremyho88 发表于 2009-7-8 21:15

引用第4楼peter1715于2009-07-08 20:43发表的:
用万用表可以测试啊
看你也发了700多贴。能不能别这么不专业

jeremyho88 发表于 2009-7-8 21:38

引用第5楼wally123于2009-07-08 20:58发表的:
主要是测试的时候感觉不稳定,第1次测大概0.13毫欧,第2次测0.16毫欧,第3次测0.15毫欧,如果换算成二十摄氏度下的可能超过限值,小电流电阻测试仪是采用开尔文测试夹测试,有没有可能测试夹在夹大截面(150平方)会有偏差?或者本身铜导体的材质有问题?
四线测试:就是用1M长的专用夹具,电压端处于1M处,电流端夹在电压端外边,距离数倍于导体直径,且夹子尽可能大,可靠夹紧导体,使得电流均匀流过导体。这样方可降低接触电阻的影响。
另外,对于导体截面积很大,电阻很小的导体,则最好采取四次测量法,即夹具颠倒、电流方向颠倒的测试方式。

taihushui 发表于 2009-7-9 11:04

用直流双臂电桥(如QJ36A)+专用夹具。

lgs8317 发表于 2009-7-9 22:54

能不能用直流电阻电桥?电桥就是用四线法的啊
页: [1] 2
查看完整版本: 导体电阻测试