flowme 发表于 2010-4-20 15:11

哎呦我地天,终于有答案了。

byeice 发表于 2011-4-2 10:49

好多好东西 可以威望不够

狼行成双 发表于 2011-4-2 11:43

爬电距离不对吧,0.3mm高度哪里不应该沿面爬下来的?应该考虑<1mm的距离处

狼行成双 发表于 2011-4-2 11:58

补充说明:
图片角度是多少?我电脑看上去不是直角

ye_lin86 发表于 2011-4-2 13:45

引用第22楼狼行成双于2011-04-02 11:43发表的:
爬电距离不对吧,0.3mm高度哪里不应该沿面爬下来的?应该考虑<1mm的距离处

同意这种看法,0.3MM那个地方应该直接跨过去到1MM处才对呀?

山炮 发表于 2011-4-2 14:14

回楼上:小于80度的V型槽才那么干。

温燕华 发表于 2011-4-6 13:36

这个题目不错的提议。

madeinnp 发表于 2011-4-7 14:35

沟槽处的高度不论,是否从沟槽上跨过是和沟槽的宽度有关,这个题图其实出得不太严谨。

sjm2005 发表于 2011-4-14 17:18

什么东西,没有看懂。

极品老工 发表于 2011-4-14 17:45

CNAS的能力验证试验,批评前要考虑细些,确信后大胆指出。