heizhixia 发表于 2009-7-4 16:23

各国插头极性接法和接地标志的使用要求

请叫各位大侠,各国插头上是否一定要对插脚的极性作出标示,如火线插脚上标示L,零线标示N,地线标志E或接地符号.
另外是否所有的带接地的插头,一定都要打上接地标志?

nw-interfans 发表于 2009-7-5 11:15

各国插头上的确要对插脚的极性作出标示,如火线插脚附近标示L,零线标示N,地线标志E或接地符号.,有的带接地的插头,一定都要打上接地标志的。不过象德法式共用插头,就不会标示L和N的,只有在使用时,根据里边棕色线来判定插头上那个PIN是N极,另一个PIN则是L。

heizhixia 发表于 2009-7-6 08:34

谢谢楼上的回答,可是小弟还是有所疑问,你也指出"有的带接地插头一定要打上接地标志"像UL三插类插头(小于等于15A)是否也一定要打上接地标志呢?是打E或接地符号还是什么G标志呢?不知UL标准中是否有明确的规定?
谢谢各位高手不吝赐教,小弟先谢谢了。

nw-interfans 发表于 2009-7-6 23:27

你在本论坛下载UL498美式插头插座标准和UL1363转接器,上面说的都很清楚。

heizhixia 发表于 2009-7-7 11:23

请叫楼上的这位兄弟,首先谢谢你的答复.我翻阅了一下UL498,其中"第10条接端的标志和识别"       10.1条"与连接到图111.1 ,111.5~111.8……113.2和113.5~113.12中以字母W标志的接触件的接地导体相连接的接端,应用下列方法之一作可见的标识:(1)白色金属镀层,(2)基本上是白色的金属(3)在接端上或紧靠接端标志“white"字。其它接端必须易于与此接端相区别。   10.5条对于图111.5~111.16 ,111.24~111.33……113.6和113.8所示的接地装置,其接地端必须连到图中标有字母G的接触件上。此接端或类似的接地装置接端必须具有一个永久的识别。
可是小弟看见不同的生产厂家他们的标识却不一样,基本上有四种(具体见附件)
望高手指正,哪种是正确合理的。

billma 发表于 2009-8-8 08:01

美国插头接地极G,地极W,带电极不标或X,Y,Z。
可恶的是1-15这个2极没接地的插头,端面标了W,
注塑时插反标记就反了,使用到不影响。
这个插头不标W可以吗?这样做反也没事了。呵呵。
看到别家延长线尾插1-15R的大孔都没标W。

aji 发表于 2010-1-25 10:11

引用第1楼nw-interfans于2009-07-05 11:15发表的:
各国插头上的确要对插脚的极性作出标示,如火线插脚附近标示L,零线标示N,地线标志E或接地符号.,有的带接地的插头,一定都要打上接地标志的。不过象德法式共用插头,就不会标示L和N的,只有在使用时,根据里边棕色线来判定插头上那个PIN是N极,另一个PIN则是L。
棕色线来判定插头上那个PIN是N极????应该是L极吧
页: [1]