请教AC电线插头电缆承受电流问题
在电线电缆厂工作已有一段时间了,但对AC插头所配线所能承受电流还是一知半解,常规中是按欧姆定律计算,只要电压不变,电线电阻大所能承受的电流自然会小,但发现实际安规中却不是如此计算的(安规中多为按电线横截面积规定),一些非标电源插头配线又该如何计算?哪位高手可提供宝贵意见和相关标准作为指导,先在此谢过. 承受电流并不是根据欧姆定律来计算,常规场合也是如此.承受电流即为载流,它与导体的大小,线材结构的散热效果,外部环境温度及绝缘材料的耐热等级有关.简单的说: 就是线材在加载电压,传输电流时,由于导体电阻的存在,会发热.发出的热量一部分被散发掉,另一部分被积累起来造成线材温度上升,上升的幅度达到线材的定格温度与周围温度之差时,就达到了极限.而其对应的电流就是其最大承受电流
在时间敷设中,由于受到可能的其他线材的影响,通常会比计算值小一些,或是采用修正系数对应 电流的承受大小主要决定线材线号的大小,以下标准供参考! 引用第0楼jianda于2007-09-01 17:38发表的 请教AC电线插头电缆承受电流问题 :
在电线电缆厂工作已有一段时间了,但对AC插头所配线所能承受电流还是一知半解,常规中是按欧姆定律计算,只要电压不变,电线电阻大所能承受的电流自然会小,但发现实际安规中却不是如此计算的(安规中多为按电线横截面积规定),一些非标电源插头配线又该如何计算?哪位高手可提供宝贵意见和相关标准作为指导,先在此谢过.
实际安规也是这样的,只是各国标准不同
还有你公司的产品适用的标准是哪些
如果是电线类,
美规来说一般可叁考UL 817 Table 114
欧规一般可叁考60320-1 Table 4
跟长度都有关 引用第3楼qimin于2007-09-10 16:38发表的:
电流的承受大小主要决定线材线号的大小,以下标准供参考!
兄弟有没有计算方法或者公式,顺便把参数或者系数也标一下,参照的资料~
这样,新手容易看明白点.
也容易弄懂.
楼主以为如何? 多谢大家的解答,本人对载流有了更新的了解,也论坛上找到了基本的标准,以下是连接地址:http://fasten.w2.uu1001.com/bbs/read.php?tid-2847-keyword-%D4%D8%C1%F7.html 请问:
H03VV-F和H05VV-F的电线,同是0.75平方,承受电流一个是0.25一个是6A
为何差别这么大?
是怎么算的? 我也有疑问,这个是怎么算出来的呢,公式是什么呢 那位高手点解一下我也要学习 对于我们是应用科学的工厂来说,完全没有必要去研究怎样计算导体大小与电流的关系.因为那是专家做的事情.也许是有真正的公式也许是试验得出的结果.
另外你想知道什么规格的电线对应多少电流,UL62确实没有规定.这个要看成品的具体要求.比如,HPN 16AWG电线用在powersupply cord可以申请13A也可以申请15A. 另外对于延长线,因长度不同电流等级也不一样.所以这个问题没有一个正式的答案.答案在具体的标准里.