测工作电压的问题
1. 标准说电压峰值和有效值,可示波器里只有有效值、峰峰值、最大值、最小值等,没有峰值,哪峰值怎么读取?2. 为什么有的人说次级、甚至初级的部分电路都只需要测有效值、只测爬电距离? 峰值就是最大值或最小值! 引用第0楼黑土白云于2009-06-25 10:49发表的 测工作电压的问题 :
1. 标准说电压峰值和有效值,可示波器里只有有效值、峰峰值、最大值、最小值等,没有峰值,哪峰值怎么读取?
2. 为什么有的人说次级、甚至初级的部分电路都只需要测有效值、只测爬电距离?
因为有的标准,如GB 4943里面算爬电距离的时候只要考虑有效值就行了啊!
重点在标准怎么说,而不是别人怎么说。
继续讨论,希望大家多多讨论 如果没有开关电路,请直接用额定电压可以了 引用第2楼秋飘风叶于2009-06-25 11:23发表的:
因为有的标准,如GB 4943里面算爬电距离的时候只要考虑有效值就行了啊!
重点在标准怎么说,而不是别人怎么说。
.......
我是说部分初级和所有次级电路他们不管电气间隙,也就没测峰值。为什么? 引用第4楼黑土白云于2009-06-25 12:23发表的:
我是说部分初级和所有次级电路他们不管电气间隙,也就没测峰值。为什么?
我要说明一点,你对标准理解还很不到位, 初级AC电路部分就会有峰值,这是在标准那个地方说了,你是听哪个说的,,次级部分也不一定只会是DC电路像UPS次级也会产生高压的! 没测峰值? 是谁教你们呢???
我这针对UL/IEC/EN 60950-1 至少可以给你肯定回答,你的这个想法错的! LS说的对,不可能只考虑爬电距离,电气间隙一样是需要考虑的,这是任何一本标准都有要求的.
除非测试样品上的电气间隙和爬电距离测量结果一样,就可以只拿爬电距离的值来衡量(因为爬电距离大于等于电气间隙)
页:
[1]