急问:防水快速连接电缆规格?
请教各位大侠:现急需了解一产品,如图中类似的快速连接头的电缆规格,产品规格达到IP67,额定电流20A,三芯(带接地)铜芯软线缆护套(PVC)。
问这电缆要用什么规格线(过认证):
1)导体截面积要多大(2.5平方够不)?
2)线规型号多少?(H05,HO7。。。)
3)标准(GB/IEC)。
先谢了!!! 我手头上有一公司做15A户外变压器用的类似连接件。。。
标准是IEC60884-2-4
IEC 60906-3
证书上写的Rated current: 16A
Rated voltage 6-48Vac or 6-48Vdc
Protection class Ⅱ
Degree of protection against ingress off liqueds: IP44
引用第1楼skyish.hgz于2009-06-25 08:14发表的:
我手头上有一公司做15A户外变压器用的类似连接件。。。
标准是IEC60884-2-4
IEC 60906-3
证书上写的Rated current: 16A
.......
感谢楼上的热心!但从你的提示中,我还没找到我想要的答案啊!因你的产品是15A,而我是要求20A,这时的电源线的导线截面积选多大?普通用途,如果按1平方mm可承载8~10A电流来说,用2.5mm平方线应可足矣,但这个数据我没找到什么理论和标准来作依据,拿不定主意究境用2.5还是3平方mm线为好?
另外此产品不是普通用途,是要达到防水防尘的IP67或以上,导线又会不会考虑此而相应加大截面积?
另外在一些资料说:20A规格必须选用H07XX-F线(450/750V),这种说法依据又在那里?
平时接触多的是H03和H05,对H07不很了解,一般10A用1平方线,16A下用1.5平方线,到20A就没接触过这种线啊。
希望大家来帮说一说。 IEC 61984
This International Standard applies to connectors with rated voltages above 50 V and up to 1 000 V and rated currents up to 125 A per contact, for which either no detail
specification (DS) exists or the DS calls up this standard for safety aspects.
页:
[1]