keyou 发表于 2009-6-20 14:46

电线电缆插头电气试验的泄漏电流

好像没有一个标准中给出此参数,对此我问了许多专家,但有的根本不知道,有的说没有规定,但今天我司进行了VDE监督检查,检查员说为0.6mA。
请大家讨论

wwnw_007 发表于 2009-6-20 15:06

有泄漏电流试验项目?

李云峰 发表于 2009-6-20 15:25

你让他给个0.6mA的标准出处,他有吗?这个泄漏电流一般只是企业内控的标准,或者是企业制造的产品对整机的泄漏电流有要求而对供应商提出的要求。而且泄漏电流是和电源线的长度和截面有关系的,不是一个0.6mA就可以概括的!

keyou 发表于 2009-6-20 15:30

引用第2楼新王龙李云峰于2009-06-20 15:25发表的:
你让他给个0.6mA的标准出处,他有吗?这个泄漏电流一般只是企业内控的标准,或者是企业制造的产品对整机的泄漏电流有要求而对供应商提出的要求。而且泄漏电流是和电源线的长度和截面有关系的,不是一个0.6mA就可以概括的!
没有标准出处

李云峰 发表于 2009-6-20 15:34

没有出处那么他的0.6mA是哪里来的,总不能是凭空想象的吧,呵呵!

honry 发表于 2009-6-20 15:37

这真的没有出处,两年前就听VDE会议上讨论过此问题,但最终无果。同样一群老窝!
一般的工厂电源线插头插座生产中,无非以1mA居多,0.5A可能针对一些较严格的东东,而带线越长,会延用至1.5...2.0...3.0.....
通常工厂中有自己的指引的,可以正常试验后记录再制此程序为自己参考用....

李云峰 发表于 2009-6-20 15:41

我不是和你讨论这个规定是有没有标准出处,而是要你和工厂审查员讨论这个标准有没有出处的,我接触电缆这么年也是没有听说与这样的标准限值的。所以那个工厂审查员给你的标准数据你就要向他问清楚到底出自何处的。

keyou 发表于 2009-6-20 15:48

引用第6楼新王龙李云峰于2009-06-20 15:41发表的:
我不是和你讨论这个规定是有没有标准出处,而是要你和工厂审查员讨论这个标准有没有出处的,我接触电缆这么年也是没有听说与这样的标准限值的。所以那个工厂审查员给你的标准数据你就要向他问清楚到底出自何处的。
他说是一个著名的VDE工程师对他说的

李云峰 发表于 2009-6-20 15:52

无语中~~~著名的VDE工程师也要根据标准来说话的啊,测试标准和工程师著不著名好像关系不大的,再著名的工程师也要按照标准要求来对产品进行测试的。

ahaqzjz 发表于 2009-6-20 17:00

引用第2楼新王龙李云峰于2009-06-20 15:25发表的:
你让他给个0.6mA的标准出处,他有吗?这个泄漏电流一般只是企业内控的标准,或者是企业制造的产品对整机的泄漏电流有要求而对供应商提出的要求。而且泄漏电流是和电源线的长度和截面有关系的,不是一个0.6mA就可以概括的!
的确,电源线的长度越长,泄漏电流也就越大,是不可能有一个限值的!