SPT-1和SPT-2的区别?
本人对SPT-1线和SPT-2线不是很清楚, 请问各位大侠, 两者有什么区别, 分别用在什么地方? 谢谢! 耐压和绝缘不一样细节可搜索一下论坛 SPT-1: Service parallel Thermoplastic -1/64" insulation
SPT-2: Service parallel Thermoplastic -2/64" insulation
分別是絕緣的厚度吧, 有錯請指正. 绝缘厚度不一致,SPT-1用于内导线,SPT-2用于外导线! 绝缘厚度不一样,用途也不一样。SPT-1和AWM线只能做内部引线,不能做插头软线。
举个例子,对于SPT-1,UL153指出它“Not for use as power supply cord.”在固定灯具(UL1598)上面可能会用到它作为导线,而且当它作为外部用线时,需要缠绕穿过链子吊装的灯具的链子。 正确无误. UL 标准中对线径没有做规定,只是对截面积和绝缘厚度做了要求,其SPT-1和SPT-2的区别在于绝缘厚度不同 谢谢各位! 禮品燈(UL588)用的是SPT-1? 原來如此啊,還以為兩者都可以加插頭的呢。