关于电源适配器的耐压测试
新人求助,有一批电源适配器需测试,请问各位大侠,如何连接线路,进行耐压测试...谢谢 服了!插头用导体连在一起接耐压仪一端,输出连在一起接耐压仪另一端! 还有 要对外壳打! 同理 只是另一端用锡箔纸包! 公司生产此类变压器,我记得我们的耐压仪一端用插排接上(插排内的各极接通),而耐压仪的另一锻接一匹配产品的插头线。。。操作就是把产品插到插排上,把变压器输出端与连接耐压仪插头线接上(公母插匹配么!),启动测试按钮开始测试即可。
说了一堆,不知道能让LZ懂不,因本人不是变压器工程师,只能以自己的表达方式介绍下了
(接触过,不是设计者和操作者,更谈不上是研究人员了 ) 1.头3脚短路,尾插也需要短路。
2.设置测试仪为,3750V/1ma/60S爬升由0V-3750V。 谢谢各位...之前是按这些方法测试,但是,启动测试按钮后,再将高压端与产品输出端相接触,就会报警,如果是先接触再启动测试按钮,则通过,请大家指教下. 问题出在哪里? 还有,输出端一定要连在一起?不可以直接与高压端相接么??大家测试参数一般是怎样?.俺是新手.问题很多,望各位不要介意.谢谢 引用第1楼pater2730于2009-06-11 15:18发表的:
服了!插头用导体连在一起接耐压仪一端,输出连在一起接耐压仪另一端!
产品两端分别插入对应母插,当然是在你的测试机上。打要求的高压就好了啊 引用第4楼moonxu于2009-06-11 15:53发表的:
1.头3脚短路,尾插也需要短路。
2.设置测试仪为,3750V/1ma/60S爬升由0V-3750V。
此电源为Class II,输入插头的两个金属脚接一起就可以了.如果是Class I,也不能把输入三个金属脚接一起,必须把接地脚分开,因为L/N线与地是基本绝缘的
关于测试电压,这种电源型式测试一般为3000Vac or 4240Vdc/10mA/60s 多研究一下仪器,看起来你仪器设置有问题 谢谢各位。。。问题已解决。。。之前是因为电弧灵敏度设置太高,所以一接触就会报警,将灵敏度设低后问题就解决了。。