hellostudy 发表于 2009-6-9 16:35

UPS 上的直流保险丝

EN 62040 上有没有要求直流保险丝一定要接到正极上?

我之前做过UL 1778, UL有要求一定要接到正极的

小鸭的天空 发表于 2009-6-9 17:02

没有要求一定要接到正极.

junpi 发表于 2009-6-12 17:33

需要接到正级上面,EN62040-1是参考EN60950-1的,60950要求保险丝接在火线上面

jerryxiao 发表于 2009-6-14 23:45

引用第0楼hellostudy于2009-06-09 16:35发表的 UPS 上的直流保险丝 :
EN 62040 上有没有要求直流保险丝一定要接到正极上?

我之前做过UL 1778, UL有要求一定要接到正极的


赫赫,发表一下个人的看法,对于保护电池的直流保险丝,UL现没有要求一定要接到正极的
标准的定义只是要求所有的ungrounded conductor需要有适当的overcurrent protective device

hellostudy 发表于 2009-6-26 10:09

引用第2楼junpi于2009-06-12 17:33发表的:
需要接到正级上面,EN62040-1是参考EN60950-1的,60950要求保险丝接在火线上面

950有要求保险丝接在火线上是没错, 但是这里所指是的电网的火线, 并非电池的正极

950要求接火线的意图是因为, 若保险丝接在零线上, 就算熔断了, 产品内部仍带有电击的危险

但这个直流保险丝不一样, 它只是要求保护电池

lao_xia 发表于 2009-6-26 10:28

引用第4楼hellostudy于2009-06-26 10:09发表的:


950有要求保险丝接在火线上是没错, 但是这里所指是的电网的火线, 并非电池的正极

950要求接火线的意图是因为, 若保险丝接在零线上, 就算熔断了, 产品内部仍带有电击的危险
.......[/quo
正確!

hellostudy 发表于 2009-7-1 16:08

还没有一个最佳结果
页: [1]