chen20087576 发表于 2009-6-8 09:17

討論UL62-2001與UL-2006標准之間的差異

請大家一起討論UL62-2001與UL-2006標准之間的差異,以方便大家共同學習!

soyouga 发表于 2009-6-8 15:21

差异其实有好多。

首先,编排方式不一样,01年那个版本(也即16版)感觉比较乱,以电线的结构各个组成部件为主线;而06年那个版本(也即17版)却特意将所有表格都安排在后半部分,表格里又有详细指引帮助我们去找到相关的条款,数据查阅比较方面啦。
另外,UL在这次版本更新时,对某些电线要求的参数也有变化,比如对于电线绞合芯线的最大绞距要求就不同:16版本没区分线种,只跟芯线的大小和根数有关,而17版则对不同的线种有不同的最大绞距要求。e.g.:SVT/18AWG×2C,16版要求最大2 inch,而17版要求最大不能超过1.4 inch。

billma 发表于 2009-7-25 13:38

#15号导体尺寸在新标准中不被接受,
SRDT接地规格小2个线规不接受,...