请问UPS的负载怎么加?
最近公司正谈一单UPS的项目,输出功率从几KVA到100KVA,这么大功率,做测试时怎么确定负载,一般是什么样的负载。哪位有测UPS安规项目的经验?分享一下。
UPS的标准
有谁知道UPS的标是哪个? IEC62040-1 safetyIEC 62040-2 EMC
IEC 62040-3 Function 我一般加阻性负载和非线性负载。
阻性负载加到ups的额定有功输出容量;非线性负载加到额定输出容量的满载,负载功率因数一般为0.7 请问这么大功率,阻性负载和非线性负载具体是什么? 阻性负载用可调电阻器就行了(用大功率的), 非线性负载,是指有容抗,感抗的负载. 阻性负载就是功率因数等于1的负载,非线性负载我用整流性负载 根据产品的设计额定功率因数PF从而决定负载的形势
如果PF=1, 则可以选择电阻丝
如果PF<1, 则可以选择电阻/电容并联,或者电阻/电感串联。
我还见过最简单的操作方式,电灯泡或者钨丝灯与电阻丝的组合,已达到要求的额定PF值。 这个在标准附录里有的
涉及两种负载
线形负载
R 功率因数1.0
RL 功率因数0.8
非线形负载
RCD 功率因数0.7
页:
[1]