ljh809809 发表于 2009-6-4 10:43

请问UPS的负载怎么加?

最近公司正谈一单UPS的项目,输出功率从几KVA到100KVA,这么大功率,做测试时怎么确定负载,一般是什么样的负载。
哪位有测UPS安规项目的经验?分享一下。

gary0792 发表于 2009-6-4 12:02

UPS的标准

有谁知道UPS的标是哪个?

ljh809809 发表于 2009-6-4 14:29

IEC62040-1 safety
IEC 62040-2 EMC
IEC 62040-3 Function

bennyjia 发表于 2009-6-5 17:16

我一般加阻性负载和非线性负载。
阻性负载加到ups的额定有功输出容量;非线性负载加到额定输出容量的满载,负载功率因数一般为0.7

ljh809809 发表于 2009-6-6 10:16

请问这么大功率,阻性负载和非线性负载具体是什么?

stey 发表于 2009-6-9 11:16

阻性负载用可调电阻器就行了(用大功率的), 非线性负载,是指有容抗,感抗的负载.

bennyjia 发表于 2009-6-11 12:10

阻性负载就是功率因数等于1的负载,非线性负载我用整流性负载

jerryxiao 发表于 2009-6-15 22:21

根据产品的设计额定功率因数PF从而决定负载的形势
如果PF=1, 则可以选择电阻丝
如果PF<1, 则可以选择电阻/电容并联,或者电阻/电感串联。
我还见过最简单的操作方式,电灯泡或者钨丝灯与电阻丝的组合,已达到要求的额定PF值。

kinglxj 发表于 2011-6-19 14:20

这个在标准附录里有的
涉及两种负载
线形负载
   R      功率因数1.0
      RL   功率因数0.8
非线形负载
      RCD 功率因数0.7
页: [1]
查看完整版本: 请问UPS的负载怎么加?