陈颖 发表于 2009-6-1 15:30

耐压测试,试验电压上升时间如何确定

请教各位大侠在电源耐压测试中,试验电压上升时间如何确定

cwlee 发表于 2009-6-1 15:50

这个好像标准里没有具体要求,都是行业内自己定的.

LUKANG 发表于 2009-6-1 16:05

你所说的是测试接机械的内高压爬升时间吗?

小鸭的天空 发表于 2009-6-1 16:15

IEC 60950-1中已有要求:
The voltage applied to the insulation under test is gradually raised
from zero to the prescribed voltage and held at that value for 60 s.

junpi 发表于 2009-6-1 17:05

关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压

lgs8317 发表于 2009-6-1 21:24

也就是通常通5S爬升到试验电压?

陈颖 发表于 2009-6-2 14:20

引用第4楼junpi于2009-06-01 17:05发表的:
关于耐压测试试验电压调节,要求在5S内必须调到试验电压的一半以上,然后在1-2S内迅速调到试验电压

这个 有标准支持么?
GB4793里是说在5s以内,那么是不是在测试中如果5s测试通过,但是1s测试就无法通过,这种情况怎么处理。之前我们一直是用1s设置设备的,后来有个供应商的电源测试通过不了,然后他说应该设置5s电压上升到试验电压,按照他们做的确是通过测试的。

power2008 发表于 2009-6-6 09:39

那我们在设置高压仪的总试验时间是不是要超过60秒呀?因为我们在测试的时候,不是马上就能升到测试电压,而是经过几秒钟的时间才可以达到试验电压。

huacilang 发表于 2009-6-6 10:15

hylx22 发表于 2009-6-6 10:25

1s测试肯定不允许,这种状况我也接触过,和客户沟通后就好了.
页: [1] 2 3
查看完整版本: 耐压测试,试验电压上升时间如何确定