bban 发表于 2009-5-15 16:19

超过保险丝额定标称电流就会熔断吗?

曾经遇到电源安规测试情况,
1。保险丝用在次级电路当中充当保护作用,在考察输出过傤的时候其电流达到它的额定标称值,一段时间之后保险丝就容断了,
2。保险丝运用在输入初级电路充当保护作用,在有模拟故障的时候,其他器件短路引起保险丝的熔断电流为显然远远高于其额定,保险丝瞬间就会熔断,测试数据填写额定的2.3倍电流,

为什么会有不同的现象?
排除是交流直流保险丝的情况,我知道保险丝的熔断并不是因为电流很大导致他的断开,而是电流增大由电能转换的热量使可熔体的温度上升。如果产生的热量大于散发的热量,多余的热量就逐渐积聚在可熔体上,使可熔体温度上升;当温度达到和超过可熔体的熔点时,就会使可熔体熔化、熔断而切断电流,起到了安全保护电路的作用,这里这个熔断温度是电流引起的,

是不是两种情况都致使熔体的的温度达到熔断的温度,如果这样那时间上为什么会有差异?

wuxieyan 发表于 2009-5-15 16:25

通常都是越接近负载的地方,越容易烧保险。

安规 发表于 2009-5-15 16:38

通常与电流和持续的时间有关,具体请参考以下资料, 讲的非常详细

junpi 发表于 2009-5-15 16:47

很明显过载产生的热量是慢慢增加的,随时间递增,达到保险丝熔断的时间比较长
而短路测试导致保险丝短开,是由于瞬间电流太大,产生热量迅速增长,保险丝马上断开
两者在时间上肯定有差别

bban 发表于 2009-5-16 09:53

考虑到保险丝参数的熔断时间为微秒级,所以只是保险丝熔断熔断时间一样的,只是要达到保险丝熔断的温度的时间是不一样的,就像前面仁兄所言,电流较大,引起生热较快,达到保险丝熔断的温度就快!

bban 发表于 2009-5-16 09:57

引用第2楼安规于2009-05-15 16:38发表的:
通常与电流和持续的时间有关,具体请参考以下资料, 讲的非常详细



谢谢,但是看不了,什么与主站不同步啊,看来要等一下再看了!

faige2006 发表于 2009-6-22 16:54

開關電源短路元件, 為什麼會炸玻璃管或陶瓷管? 安規上是不是保險管分斷力不夠, 分斷力是怎樣定義?

junpi 发表于 2009-6-22 18:12

保险丝必须要满足一定的分断能力,如果发生爆炸,是不能接受的,一般陶瓷管保险丝的分断能力比玻璃管高
具体的分断能力定义和数值,可以参考IEC60127orUL248-14 Clause 5.5

长征 发表于 2012-7-12 22:52

下来学习

lwu 发表于 2012-7-24 22:57

保险丝性能.ppt

很有用,谢谢了
页: [1]