电源PCB结构讨论有图片
产品描述:输出为几种SELV电路,L和N于保护地之间采用(222,2KV的Y电容器)。
后面有疑问的地方可以留言,我详细回答。
以下提问:
1.大家对这款电源结构有什么看法,?(描述)
2.它能过抗电强度吗?(外壳是金属,输入-输出,输入-外壳你想施加多少抗电强度电压。)
3.此款开关电源大家是否常见类似结构?
3.有问题你会怎样整改? 這塊板子是我見過最爛的了!問題實在太多,光這塊板子上就有N處問題!如果考量到外殼應該更多問題了!
最嚴重的地方是一二次壓根就是亂搞!
PS: 以哪個標準判斷! 950-1 or 1310 ? 如果1310的話 改都不用改了 直接報廢吧!!!! 输入的地方是不是离PE太近了?
感觉SELV,也就是你画线的地方好像距离不够
强弱分的不明显
输入对外壳应该是DI吧 這樣的板能達到安規要求,那根本不可能,一看距離根本不夠,要想整改除非全部改線路板,把初級與次級及初級到地在板上的距離至少預留6MM和3MM。 此电源的结构存在很多问题,首先,L-N之间以及L/N与地之间都不能满足基本绝缘要求,其次,强电部分(Primary)与SELV(secondary)部分之间的距离无法达到加强绝缘要求,PCB Layout上面需要做大的改动 结构不符合要求
重新LAYOUT吧
改是没办法改的 这种板子要重新布线了 没办法 初次级一定要隔离开来的 看样子这个布板的人是个硬件设计新手,根本没有听说过安规这个词。 次级的SELV接地了吗?没接地应该是加强绝缘了,如果接地的话应该是基本的绝缘就好。距离是太近了导致初次级没有明显的区分。
LZ说的抗电强度初级道次级3KV吧。例外的没有遇到过按照楼主描述的输入情况。小弟经验少没有电源整改的经验。但是根据标准,距离方面是没有办法了。实施在划线的地方加一些挡板。不知可否。高人指教?? 基本的初次级隔离都没做到,还有这么多问题, 就像上面说的,直接报废,重新开发!
另外: 如果是人不会碰到,做好隔离,那么就把这个全部看成初级部分!
页:
[1]
2