一直在学习 发表于 2009-3-24 14:33

这种灯具能不能用于Damp Location

灯具特征:
1. 普通的支架型直管荧光灯,无灯罩
2. 带SPT-2三芯线和地线插头
3. 装在浴室的cabinet中,cabinet上方是没有盖住的。

这样的灯具可以装在浴室中使用吗?
我也在1598和153中苦苦寻觅,没有发现线索,请大侠们帮帮我。

ogzl 发表于 2009-3-24 15:16

Damp Location均需要做雨淋测试,要能过IPXX,你这个结构行吗?

一直在学习 发表于 2009-3-24 16:18

引用第1楼ogzl于2009-03-24 15:16发表的:
Damp Location均需要做雨淋测试,要能过IPXX,你这个结构行吗?

这是美规的灯具呀,不用过IP了吧?
不是wet的才要做雨淋的吗?没听说过Damp也要做。

wwnw_007 发表于 2009-3-24 16:31

Damp当然也需要做的啦!标准中应该有描述的。麻烦看看标准啦!

依然 发表于 2009-3-24 17:29

Damp Location 不需要额定的测试,只是结构要求灯头的寇彤不可以是铝的,如果是铜合金,要80%以上的铜含量

kirk630330 发表于 2009-3-24 18:45

Damp location不需雨淋, 但是在章節十三裏有提到做法, 所有金屬類之物品不可有生锈之情形, 所有材質需有防潮之能力, 唯有Wet location需要做, 但也有分區域性, 至於樓主您的產品是有帶Ballast的, 故Ballast需有humidity 測試(見UL 935), 35度93%的濕度一星期, 這些點需注意.

一直在学习 发表于 2009-3-24 18:45

引用第3楼wwnw_007于2009-03-24 16:31发表的:
Damp当然也需要做的啦!标准中应该有描述的。麻烦看看标准啦!
去掉“应该”这俩字,我就看!

一直在学习 发表于 2009-3-24 18:51

引用第5楼kirk630330于2009-03-24 18:45发表的:
Damp location不需雨淋, 但是在章節十三裏有提到做法, 所有金屬類之物品不可有生锈之情形, 所有材質需有防潮之能力, 唯有Wet location需要做, 但也有分區域性, 至於樓主您的產品是有帶Ballast的, 故Ballast需有humidity 測試(見UL 935), 35度93%的濕度一星期, 這些點需注意.
ballast 用的是outdoor型的,已有UL认证,这不会有问题吧。
我所担心的是,这个灯具用的是直管灯管,且没有灯罩保护;还有它带有一个插头,关于插头方面有要求吗?

ogzl 发表于 2009-3-25 10:42

楼主最好贴图上来看看吧,这样能更清晰点,也好分析点
页: [1]
查看完整版本: 这种灯具能不能用于Damp Location