huxg0118 发表于 2009-3-24 10:19

美国对导线的颜色有没有特殊要求?

例如一般美国火线用黑色,我们用棕色的可不可以通过?

我爱2008 发表于 2009-3-24 10:32

美规中对电线又要求,但不是以颜色来区分的,而是火线,零线来区分的,如线上的纹理等。

hncjy365 发表于 2009-3-24 10:33

美国对导线的颜色有要求的,
火线用黑色
零线用白色
地线用绿色
第四条导线用红色
第五条导线用黄色
第六条导线用橙色
楼主说的火线用棕色,在美国应是不行的.

wwnw_007 发表于 2009-3-24 10:48

火线用棕色是欧洲标准要求及我们国家标准要求如此的,至于其它国家如何,就需要仔细考证啦!

ahaqzjz 发表于 2009-3-24 10:58

http://www.angui.org/upload_files/vlog/9/9840/9840_20090324100300_MTEx.jpg
上图是UL线材颜色要求,请遵照执行。

yancy_yu 发表于 2009-3-24 11:24

是有颜色规定要求的,虽然UL标准里面是说可以选择,其他颜色也可以,但NEC法规里面规定了一定要使用规定的颜色。

hrblg 发表于 2009-3-24 13:33

UL标准中对导线的颜色有严格的规定,不同用途会有所不同,如果不遵照执行,认证是通不过的。

naen 发表于 2009-3-24 13:48

地线为黄绿双色,火线为黑色,零线为白色。

huxg0118 发表于 2009-3-24 15:29

刚刚,问了UL认证公司的,他们说除了电源线上的导线颜色有要求,其他没有特殊要求。

billma 发表于 2010-3-30 18:07

我们有客户UL线让做成 棕色、蓝色、黄绿色,可以吗?