CCC国标电源线
请教各位楼主,227 IEC 01(BV)在用第2种导体时是否可以跟BVR相同! 标准中已经明确地规定了采用导体种类及电缆的种类。 多查多看标准,标准规定得很清楚 不会相同的.如果使用GB/T 3956 第2种导体做 227 IEC 01(BV)时,绞合导体单线的最少根数要比BVR少.
例如:用第2中导体做2.5-35mm2的BV线时,你用7根铜丝做.
但是做2.5-6mm2的BVR时,单线最少需要19根铜丝;10-16mm2要49根;------
另外,你可以做的BV线的范围和BVR是不同的:
BV可以做的范围是1.5-400mm2,BVR可以做的范围是2.5-70mm2;
再者,两种线的平均外径上限稍稍有差别。
具体,你可以参考GB 5023-1997,GB/T 3956-1997和JB 8734.2-1998。 谢谢各位了!
页:
[1]