wwnw_007
发表于 2009-4-13 16:15
引用第9楼xiang_er于2009-04-13 16:11发表的:
我之前申请过一款VDE的电源线,就是因为印字将G印成了X,案子失败了。。。很差劲的德国人。。。
此说法不对,是认真啦
xq294079531
发表于 2009-4-14 16:35
嗯,有地線的一定需印G的
lgs8317
发表于 2009-4-14 19:43
有地线一定要印成G?地线如果是黄绿色与不是黄绿色有区别吗?
ewardyan
发表于 2009-4-14 20:21
如果是地线,那一定是黄绿色的了.
jhua.1973
发表于 2009-4-15 13:47
有地线必需有G,例如:H05VV-F3G0.75,没有地线是x,例如:H05VV-F2x0.75.
maisie
发表于 2009-4-15 13:52
按照我的理解,没有地线的只能是X,但如果有地线,则可X,也可G.
jhua.1973
发表于 2009-4-15 14:14
引用第15楼maisie于2009-04-15 13:52发表的:
按照我的理解,没有地线的只能是X,但如果有地线,则可X,也可G.
这样理解是错的,没有地线只能是x,有地线必须是G。
jhua.1973
发表于 2009-4-15 14:18
当然只是欧规线材,日规的就有G例如:HVCTFK 2G0.75
jeremyho88
发表于 2009-4-15 17:48
作插头的欧规三芯是一定印G,但要注意,同时印3C时,3C要印X
skysquare5
发表于 2009-6-9 22:45
有黄绿线需要印G,具体可参考标准HD361