lian8579 发表于 2009-3-9 12:32

GB4943-2001 PCB温升问题

现在很多实验到PCB温度标准不一,有的认为是85K,有的认为是95K,到底哪个是准确的啊。
如果是85K,很多小型的大功率电源根本没法过,期待高手。谢谢!

link 发表于 2009-3-9 12:52

4943中没有K,这说法吧?

我认为PCB的温度限值应该是130或105°C,根据UL网站上的PCB的file no得知的!

小鸭的天空 发表于 2009-3-9 13:04

楼上正解。

lian8579 发表于 2009-3-9 13:10

不好意思,我说的是温升值。各个实验室的安规工程师说法不一。

秋飘风叶 发表于 2009-3-9 14:18

这个一般看产品的耐正常热值,105和130的居多,然后减去环温就是温升值了,而且和产品的使用环境温度有关
如果使用环境为40°,但是测试在25°测的,那温升就小多了

lian8579 发表于 2009-3-9 14:40

谢谢关注!
我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。

AlexLuo 发表于 2009-3-9 22:04

引用第5楼lian8579于2009-03-09 14:40发表的:
谢谢关注!
我的产品申请的是25度的环境温度,那多少温升才是合格。


做温升时PWB的温度限制一般是105或130度。

如果厂家宣称的最大使用环境温度是Tma,做温升时是在室温T1做,假设T1<Tma,测得的PWB的温度是T2。

那么只要T2+(Tma-T1)<105或130度就是Pass。


假设T1>Tma,那么只要T2<105或130就是Pass。

lian8579 发表于 2009-3-10 15:20

谢谢!现在的安规认证代理有些都不太懂,招一两个会动手的女孩子当测试人员就来做认证。又不学习一下标准,还说啥CQC不承认UL的认可防火及绝缘等级。还不一样是COPY别人的标准。

yeanling 发表于 2009-3-10 15:20

6楼的回答挺清楚的,pcb板的温度限值由其本身来定的,一般常见就是105或130度。温升的算法,楼主可以看看cl.1.4.12 温度测量条件。

shawn_cao 发表于 2009-5-19 10:16

6楼回答很好!再请问各位, PCB一般是选择105度还是选130度需如何判断?
我有看到笔记本电脑PWB near CPU温度限值是105度, 但是电池的PCB温限基本是130度
这两种温升限值是法规定的吗?没有看到相应规定啊, 所以请教高人, 温升限值是如何规定?
页: [1] 2
查看完整版本: GB4943-2001 PCB温升问题