547109 发表于 2009-3-7 18:50

允载电流

请问各位:允载电流是不是额定电流?怎么计算?

547109 发表于 2009-3-8 18:45

高手们,指点一下啦。每次客户打电话来问,你们的****号线,****平方线最高能过多少电流?都不知道怎么回答呀!谢了!

小鸭的天空 发表于 2009-3-8 18:58

如是家电, 欧规的, 60335-1, 25.8 中的要求为:

器具的额定电流/A    标称横截面积/mm2
≤0.2                                  箔线 a                           
>0.2和≤3                         0.5 a
>3和≤6                           0.75      
>6和≤10                        1.0(0.75)b
>10和≤16                     1.5(1.0) b
>16和≤25                      2.5
>25和≤32                      4
>32和≤40                      6
>40和≤63    箔线a         10

a 只有软线或软线保护装置进入器具的那一点到进入插头的那一点之间的长度不超过2m,才可以使用这种软线。
b   导线长度不超过2m,对于便携式器具可以采用圆括号内的值。

hkwqt 发表于 2009-5-8 13:17

真的感谢你