南非插头是不是只有3针的没有两针的啊?
各位大虾,南非插头是不是只有3针的没有两针的啊?如果我的产品是满足加强绝缘的,可以用两心线的哦,但是没有找到两针的插头。
请各位各显神通啊。 同问:是否可以象BS插一样,地线做假脚,线身用两芯线?(参考BS546) 有两针的,在SANS 164-2:2006标准里面,不过到南非的两针插头产品以目前出口市场情况来讲,都是认可VDE认证的欧式两针插头,规格有16A 250V~ 和2.5A 250V~,这两种插头都可以在南非市场使用。对于ahaqzjz 所说的“是否可以象BS插一样,地线做假脚,线身用两芯线?”这是不可以的。 没有做过出口南非的插头 我的了解:象BS插一样,地线做假脚,线身用两芯线,是可以的! 引用第0楼凉拌黄瓜于2009-02-26 11:35发表的 南非插头是不是只有3针的没有两针的啊? :
各位大虾,南非插头是不是只有3针的没有两针的啊?
如果我的产品是满足加强绝缘的,可以用两心线的哦,但是没有找到两针的插头。
请各位各显神通啊。
两针的有吗?
可以这里简单查一下
http://www.interpower.com/ic/guide.htm 引用第1楼ahaqzjz于2009-02-26 11:47发表的:
同问:是否可以象BS插一样,地线做假脚,线身用两芯线?(参考BS546)
应该可以的吧
有两插脚的,它的标准是SANS 164-6:2006 找供应商问下呀,他们会有相关资料的.
页:
[1]
2