316979109 发表于 2009-2-14 10:26

关于GB4793.1-2007耐压的计算

关于GB4793.1-2007耐压的计算

316979109 发表于 2009-2-15 13:05

GB9706\\GB8898\\GB4943等等吧...与4793是不一样的,4793要求的实验室设备,你先确认测量类别,也就是说一般的220V,测量类别是II类,通过查表8确定基本绝缘的电气间隙是1.5mm,对应表9确认试验电压,表9中没有列出的电气间隙,需要采用内插法来计算试验电压,基本绝缘的试验电压是1390V(表9的值修正表10的系数)。。。。。。加强绝缘的同理可得。。。。。。。。。

jimlly 发表于 2009-4-14 20:43

对啊,4793的电压实验看得我都晕了,
象GB4943就很明确,加强绝缘3000V, 可是GB4793要如何选取啊!

jimlly 发表于 2009-4-19 10:18

各位老师进来指导指导吧!

316979109 发表于 2009-4-19 20:37

看下帖子吧,我也已经给你回复过了啊。。。。或许你还有疑问吧。。。。请其他专家来看看吧
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-44939.html(我的回复)

YncPad 发表于 2020-7-20 22:32

316979109 发表于 2009-2-15 13:05
GB9706\\GB8898\\GB4943等等吧...与4793是不一样的,4793要求的实验室设备,你先确认测量类别,也就是说一 ...

前辈,这个耐压的时间是多少?我看标准是5秒

欧同学 发表于 2021-1-15 20:31

转行业,一起学习下