horse_ma 发表于 2009-3-13 13:38

Re:回路阻抗测试

引用第1楼tuck于2008-11-07 10:15发表的 回路阻抗测试 :
在新的EN60204-1中附录A中说到要进行一项回路阻抗测试,请问有谁做过此项测试?并请分享下测试的仪器和方法。
回路阻抗测试仪器说明书

horse_ma 发表于 2009-3-13 13:40

引用第9楼jimsteel于2009-03-11 23:46发表的:
这个是TN system的,IT,TT system测试有最小电阻要求吗?
For TN-systems, those test methods are described in 18.2.2; their application for different conditions of supply are specified in 18.2.3.
For TT and IT systems, see IEC 60364-6-61.

horse_ma 发表于 2009-3-17 14:41

GB T 16895.23-2005-T 建筑物电气装置 第6-61部分:检验-初检
http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-1722-keyword-16895.html

和IEC 60364-6-61-2001 建筑物电气装置 第6-61部分:检验-初检

中英文对照可以将Clause 18.2 test2 的测试方法,替代方法测试方法弄的清清楚楚。不一定需要上面的回路阻抗测试仪器,仅需要一个合适规格的变阻器和万用表。

yp963369 发表于 2009-4-15 10:53

当机械安装及电气连接(包括连接电源)完成时,按照IEC60364-6-61:1986中612.6. 3 的规定,通过回路阻抗测试可以检验保护接地电路的连续性。
保护接地回路不超过30m 的小型机械、预制机械或机械部件,机械不能接到用于回路阻抗测试的电源,下列方法是适当的:
----保护 接 地 电 路的连续性应通过引人来自PELV电源的50H z或60H :的低电压、至少10A电流 和 至 少 10 s 时 间的验证。该试验在PE端子和保护接地电路部件的有关点间进行。

小小陳 发表于 2009-8-20 23:33

接地的學問也很大. 要好好研讀

blck88 发表于 2009-9-19 08:56

同意二楼的说法

longzhongnan 发表于 2009-9-24 13:49

接地是一门高深的学问
页: 1 [2]
查看完整版本: IEC 60204-1中关于 保护接地连续性试验问题-悬赏征集解答