chqonline 发表于 2007-8-8 15:16

固定式荧光灯申请GS, 36W的电感镇流器可以接两根18W灯管吗?

同题
望大虾指点

chqonline 发表于 2007-8-8 16:31

补充一下, 36W的镇流器,接两根18W的T8灯管,两个starter。这种结构允许吗?希望高手给予指点~

yzyjy 发表于 2007-8-9 12:36

完全可以,采用串联接法,只是启辉器要用S2型不要用S10型,我们大量用用这种电路.

chqonline 发表于 2007-8-9 19:12

多谢楼上这位大侠,S2型S10型启辉器是不是电压的区别啊?

marco_you 发表于 2007-8-9 19:26

S2型S10型启辉器有什么区别?

火神 发表于 2007-8-9 20:38

引用第4楼marco_you于2007-08-09 19:26发表的:
S2型S10型启辉器有什么区别?


我也不知道,也想了解。。。。。。

af204 发表于 2007-8-10 11:32

引用第2楼yzyjy于2007-08-09 12:36发表的:
完全可以,采用串联接法,只是启辉器要用S2型不要用S10型,我们大量用用这种电路.


也想了解了解,刚才翻了启动器的标准,也没有看到相关的内容,不知道哪里有相关的内容?

chqonline 发表于 2007-8-10 15:45

S2,S10好象是Philips Starter 的两个型号,S2的额定电压可以是110-130V,而S10的额定电压是220-240V。