kakazhang 发表于 2009-1-4 08:36

H05VVH2-F与H03VV-F电线的区别

请问H05VVH2-F与H03VV-F电线的区别?

luqing_sz 发表于 2009-1-4 08:47

http://www.angui.org/bbs/read.php?tid-12443-keyword-H05VV.html看看这个.

danguangyin 发表于 2009-1-4 08:57

首先:额定电压不一样,前者的额定电压是300/500V;后者是300/300V。
其次:电线类型也不一样,H2表示不能分的扁平线。

lsdb2007 发表于 2009-1-4 11:34

主要是额定电压和结构的区别:
03:300/300V
05:300/500V
H2:扁平线.

gdt102 发表于 2009-1-4 11:34

协调标准HD 21.5有关于此两线型的具体要求描述.

kakazhang 发表于 2009-1-4 13:39

多谢:如果是用在出欧洲灯具上面.他们的用法有区别吗?

seliscary 发表于 2009-1-4 13:40

我也想知道他们有什么区别啊:)

archheli 发表于 2009-1-4 18:50

我们的灯饰厂客户都是拿03的,没听见有什么问题反馈。

maisie 发表于 2009-1-7 16:11

H05VVH2-F   扁线电压为300/500V   截面积范围:0.75...1.0
H03VV-F       圆线   电压为300/300V界面及范围:0.5...0.75较轻较适合用于灯饰产品

daniel197506 发表于 2009-1-8 13:21

引用第8楼maisie于2009-01-07 16:11发表的:
H05VVH2-F   扁线电压为300/500V   截面积范围:0.75...1.0
H03VV-F       圆线   电压为300/300V界面及范围:0.5...0.75较轻较适合用于灯饰产品