wolfxu 发表于 2008-12-26 16:21

关于 work voltage的问题?

工作电压是不是只有交流转直流的电路才要测量工作电压?如果是直流电源供电并且只有很低的电压----小于60V。要测量工作电压么?那么测量工作电压主要测试哪些元件间的电压?谢谢!

Alexsong 发表于 2008-12-26 19:25

首先要明白测量工作电压的目的是确定电气间隙和爬电距离, 而满足电气间隙和爬电距离则是为人预防电击危险, 那么这样一来就清晰了.
"直流电源供电且电压小于60V" 也就是安全电压, 该产品属于Class Ⅲ. 如果产品的输出也是安全电压, 则不需要测量工作电压.

lgs8317 发表于 2008-12-26 23:06

引用第1楼Alexsong于2008-12-26 19:25发表的:
首先要明白测量工作电压的目的是确定电气间隙和爬电距离, 而满足电气间隙和爬电距离则是为人预防电击危险, 那么这样一来就清晰了.
"直流电源供电且电压小于60V" 也就是安全电压, 该产品属于Class Ⅲ. 如果产品的输出也是安全电压, 则不需要测量工作电压.

那对于用电池供电的设备,怎样测工作电压?

Alexsong 发表于 2008-12-27 16:00

如果只是单纯的问怎样测工作电压, 很简单, 用示波器测量需要满足绝缘的两个导电零部件之间的电压.
对于电池供电的设备, 你要确定我在二楼所描述的情形是否适合该设备, 如果是安全电压就没有必要测量工作电压.
如果还有问题最好提供EUT的详细信息, 以方便解答.

link 发表于 2008-12-28 11:28

测量工作电压时,一次侧和二次侧的共地点该如何确定?

Alexsong 发表于 2008-12-29 17:29

引用第4楼link于2008-12-28 11:28发表的:
测量工作电压时,一次侧和二次侧的共地点该如何确定?

测量工作电压时, 将一次侧输入电源的N极和二次侧的负极一起连接到地即可.
页: [1]