请问这个电线怎么回事?
我现在给客户一款线,是2.5平方的,他用交流测试,用36V电压,9A电流,输出端只有26V电压了,请问是怎么回事?是电线用大了还是小了?还有就是这个交流与直流有和区别?另:现在客户要20A电流36V电压,请问用多大电线OK? 从描述上看,损耗在导线上,证明你的2.5导线电阻很大,如果要20A,建议6.0平方的导线,用于交流和支流并不重要,你要关心的是回路中的电流,也就是使用功率 楼主的电线电阻看来不小哟!输入36V,输出才26V。根据U=RI来计算,你的电线电阻有4欧姆哟!长度多少呢? 我测试了一下,电线本身是6.5欧电阻的导体,测试是200米的电线,一去一回嘛,一百米长度=200米。