导线的额定电压与绝缘耐压有啥关系
导线是600V的,内部用,它的耐压值应该是多少?有直接关系没有? 600V指正常使用情况下的最大电压,也就是说此种线正常使用下的最大耐电压为600V,耐压与时间长短有关系! 楼主说的是ULAWM电子线吧?有300V和600V区分哟!还有其它电压的。 同意一楼的说法. 电线的额定电压和绝缘材质、绝缘厚度、生产工艺有关系,而不同的额定电压有不同的绝缘耐电压强度。 耐压值是检测导线绝缘性能,60335.1对内部线的耐压是2000V的电压,15MIN,不应击穿. 如果楼主是在问UL的电线,有关耐压等级与测试电压之间的关系的话本草民说明一下.:
标准对一条电线的耐压等级是指在正常使用下最大能承受的电压.比如600V,说明这个电线在600V(以下)使用是安全的,但是测试用的电压必须要比这个600V高(2000V)才能确保这个电线在600V下的安全性.
通常下,耐压等级越高,绝缘厚度厚,测试高压也高.关系就这样. 5楼的说法证实了我上午查到的参数是正确的
VDE的也是2000V的电压,15MIN,不应击穿.
我还以为弄错了呢
因为UL的才1min